结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

答疑混8.3.1、混8.3.3,可以考虑钢筋端部做弯钩?

[复制链接]
发表于 昨天 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
娃哈哈提问:朱总,抗拔桩规规定的桩基中钢筋深入承台不小于35d,我按照混规8.3.1(C30,HRB400)复核就是基本锚固长度,抗水板的厚度不满足35d的尺寸,可以考虑按照混规8.3.3钢筋端部做弯钩,按照0.6×35d来处理吗?

回复:建议优先考虑局部加厚满足抗拔桩钢筋锚固长度要求。如果实在不能加厚,建议除满足直段长度不小于0.6×35d外,锚固钢筋总长度应满足35d,并强化底板抗冲切验算和措施,并和审图沟通。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-9-19 02:10 , Processed in 0.047737 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表