结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

答疑混8.3.3,为了便于锚栓施工是否可按混规8.3.3采用其他形式的弯钩和机械锚固形式?

[复制链接]
发表于 2025-9-22 16:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛阳陈工 提问: 朱总您好,看您以前的回复,知道钢柱外包基础外包短柱的竖向钢筋在短柱顶弯折锚固,我想问的是外露式柱脚下的短柱的竖向钢筋在短柱顶是否也要弯折锚固?若需要,为了便于锚栓施工是否可按混规8.3.3采用其他形式的弯钩和机械锚固形式?


回复:外包柱脚和外露柱脚的竖向钢筋,在顶端锚固规范有专门要求,可以采用弯钩和机械锚固,钢标对柱脚有专门要求,请查阅。
回复

使用道具 举报