封面人物 提问: 朱总,您好!对于普通的多层框架结构,因设置地梁层形成的基础短袖,剪跨比不大于2的这种情况,轴压比是否需要按 混规 11.4.16 注3 降低0.05?

回复:短柱应设置成柱墩(柱墩应比上柱加大截面,有利于满足更严的轴压比要求),应尽量在柱墩顶嵌固。