赤峰-朱工 提问: 朱总,您好。有个规范的疑问:混凝土规范上第11.1.8条中,在纵筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不宜大于100,这条是不是指的梁、柱构件,对于墙和暗柱可以执行图集16G101-1的第73页注2执行?

回复:混规的这条规定,主要用于钢筋接头区有箍筋约束的混凝土构件(如梁、柱和墙的边缘构件等)。