琳 提问: 朱总您好,刚才忘了说明目前的工程情况为装配整体式剪力墙结构,楼长67.4m1.装配整体式剪力墙结构的限值是否可取到《混规》8.1.1装配式结构的最大值2.叠合梁板的装配整体式结构体系可以做温度后浇带么,他的超长措施与现浇一致么?

回复:1.可以,按装配式剪力墙结构。2、装配式结构可以对整浇层施工顺序适当安排,没有必要做温度后浇带,超长结构的温度应1.力控制措施和现浇结构封带后的措施相当,可以参考。更多问题可查阅我在中国建筑设计院有限公司结构设计统一技术措施中的说明,或听老朱说措施。请按地域名字实名。