答疑混11.4.12,主楼为多层时这个端柱要按混规11.4.12构造吗?

[复制链接]
发表于 2025-9-24 08:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间卷轴 提问: 朱总,主楼楼面与大地下室顶板高差1500,请问主楼带端柱的剪力墙的端柱,在主楼与地下室顶板间形成了短柱,这个端柱要按错层结构柱(主楼高层时)构造吗?主楼为多层时这个端柱要按混规11.4.12.3条构造吗?

回复:这要根据端柱与高差的方向确定,当高差方向与墙腹板同方向时(可以通过剪力墙腹板改善水平传力方向),也就没有端柱的短柱问题,当端柱的柱子方向与高差方向同方向时,应优先考虑在地下室顶设置加腋,并按规范要求对短柱采取构造措施。