吉林-王工 提问: 朱总,混凝土埋件问题,后做的钢梁如果按铰接和刚接剪力差不多,刚接多了一个弯矩,按混规式9.7.2-1计算时锚筋比较正常,按9.7.2-2计算的锚筋大了一倍,后者全由弯矩计算,计算假两种模式包络合理么,刚接铰接改怎么考虑合理一些呢?

回复:弯拉剪复杂受力状态下,埋件受力也很复杂,计算公式是结合试验得出的半理论半经验公式,应按规范公式比较取大值。框架梁
柱节点应避免采用埋件连接,如果一定要用埋件,建议采用夹板埋件。