静水 提问: 朱总您好,抗规6.3.3及混规11.3.6说梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径应比表中直径加大2mm,高规6.3.2写的是梁端纵向钢筋,两者表述差"受拉“俩字, 而抗规的条文说明里面,提了一下钢筋屈曲的事,不知道这个钢筋直径加大,是否考虑屈曲的原因,如果是这个原因应该是受压才对啊,如果不是那么这个规定到底是出于什么目的;另外,混规9.3.2柱子纵筋配筋率大于3%时,筋最小直径为8,是出于啥考虑

回复:1、梁端受拉钢筋配筋率超过2%时,箍筋直径加大2mm,是为了确保混凝土压溃前受压区钢筋不压屈(可查阅我的抗规书,听老朱说抗规6.3.3)。2、混规9.3.2的规定是为了确保对混凝土的围约束作用。