答疑混8.5.3,承台顶面可以只配防裂钢筋?

[复制链接]
发表于 2025-9-27 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
换个名字么么哒提问:朱总您好,请教一下,地下室基础采用桩基承台加防水底板的形式。防水底板500mm厚,承台1000mm厚。底板采用14@150钢筋拉通+附加钢筋的形式配筋,500厚底板配筋率满足0.2%,为了使1000厚承台顶筋满足最小配筋率我在承台范围内顶筋额外附加了钢筋。现在由于超概算优化单位要求取消承台顶部附加钢筋认为承台顶部钢筋可以套用混规8.5.3配筋率只需满足0.1%即可。是否可行?承台顶面如果始终处在受压状态,可以只配防裂钢筋;如果在各工况下有拉应力,应满足计算及最小配筋率要求。


回复:承台顶面如果始终处在受压状态,可以只配防裂钢筋;如果在各工况下有拉应力,应满足计算及最小配筋率要求。