上海-朱工提问:朱总,您好,框架梁弯矩包络图中梁底没有受拉,但是软件还是按混规11.3.6条梁端受拉钢筋最小配筋率配筋,是否合理?


回复:这是小震计算,实际大中震时,梁端受力状况将会改变,这就是小震设计的弊端,也需要结构设计人员有概念。按规范适当的抗震构造,合理。