May提问:朱总您好,请问:剪力墙平面外有梁连接,因此设置了暗柱,此暗柱配筋计算需要考虑混规6.2.3条的p-deta效应吗?我查看软件中计算均未考虑此项,是否需要人工复核?

回复:墙厚度方向受力时,应补充墙厚度方向的承载力计算(不一定要计算P-4),这个程序一般不输出,要专门查验。