dream 提问: 朱老师你好,混规9.4.2墙拉筋直径不宜小于6,间距不宜大于600。但是图集中有3a3b的矩形布置。我高烈度区墙水平钢筋间距100间距,还有地下室外墙受力边竖向筋100间距。那我是否要按图集300间距拉结筋,还是只要按规范600间距拉结筋?谢谢


回复:100x100怎么布置都行,满足规范要求即可