上海-朱工 提问: 朱总,您好!恕我因为系统升级不能改名字。有个南京项目,商业地下室,为地下二层,抗浮水位是室外地坪下0.5m,低水位为室外地坪下1.5m,地下室底板是按筏板建模的,基础采用变厚度筏板,筏板厚度为500,下柱墩为1600,在低水位工况下仍为抗浮控制,在这种情况下底板配筋率是否可以按0.15%通长设置,不足处附加。谢谢

回复:始终是抗浮控制的筏板,最小配筋率不能按卧置在地基上的板来配置,应按混规8.5.1条规定配置