答疑混5.2.4,为什么采用刚性楼板假定不宜直接用程序自动计算的放大系数?

[复制链接]
发表于 2025-10-1 20:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线提问:提问:朱总,您好!为什么采用刚性楼板假定考虑梁刚度放大系数不宜直接用程序自动计算的放大系数,就是按混规5.2.4条计算?而是直接采用中梁放大2,边梁放大1.5.

回复:因为程序的放大系数,需要严格执行主次梁的输入约定。再说这本来就是一个概念性的参数。