dream 提问:朱总你好,下图中悬挑板分布钢筋我标红色的8@200,是否可以按混凝土规范9.1.8条配筋率不宜小于0.1%,间距不大于200,也就是6@200配,有人认为要按混规9.1.7单向板的分布配筋率不宜小于0.15%。请教朱总应该按哪个比较合理,谢谢


回复:当然是0.15%,正确判别板的受力状态。