答疑混6.3.12,偏心受压公式不是和教材一样抗剪承载力减一定值的轴力?

[复制链接]
发表于 2025-10-2 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖北一刘工提问:请问朱总,图片中是大学混凝土原理教材写的一个单元体在压应力大约超过0.6fc时,抗剪强度随压应力的增大而减小,而混规6.3.12条的偏心受压公式中是+0.07N,为什么偏心受压构件压应力大于某个值时,偏心受压公式不是和教材一样抗剪承载力减一定值的轴力,规范肯定不会错的,只是不明白,望朱总和网友解惑,谢谢。


回复:规范已经有所考虑(最大0.3fc),可以仔细看条文说明。