答疑混5.4.2,答疑混11.4.3,答疑抗6.2.5、答疑抗6.3.6,柱轴向压力设计值?

[复制链接]
发表于 2025-10-2 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把握提问:朱总你好,对于抗规6.2.5条您的抗规书指出yRE按偏心受压查表5.4.2,这个我能理解。我的问题是:轴压比的计算时N是按抗规6.3.6注1的要求取值,还是按混规11.4.3要求的N为重力荷载代表值产生的柱轴向压力设计值?谢谢朱总解惑。

回复:柱的轴压比计算时,轴力N按抗规6.3.6