嘿~皮提问:朱总,打扰您了,关于受扭承载力计算有两个疑问请教您:1、请问纯扭构件箍筋需要满足混规9.2.10的0.28ft/fyv的要求么?混规9.2.10说的是弯剪扭构件需要满足。2、混规6.4.4中受扭纵向普通钢筋与箍筋强度比值是指的计算值比值还是实配钢筋比值啊?


回复:1、应满足,实际工程一般是复合受扭构件。2、计算值。