答疑混3.4.4,答疑桩3.1.7,当环境类别为二a时还要按准永久组合计算,是这样吗?

[复制链接]
发表于 2025-10-2 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京-孙海提问:朱总,您好!我在看桩规3.1.7条在计算承台和桩身裂缝时,按混规3.4.4条这样理解吗:对于承台和非预应力桩基础应该采用准永久组合并考虑长期作用。对预应力桩基础按标准组合计算,当环境类别为二a时还要按准永久组合计算,是这样吗?


回复:是