天津周工提问:朱总,请问《高规》12.2.5条地下室外墙最小配筋率0.3%,单侧是0.15%,为什么比《混规》8.5.1条要求还低呢?


回复:混规8.5.1只是受力钢筋,而高规12.2.5条包含受力钢筋和分布钢筋。