河北-李艾提问:朱总,您好,一个框架剪力墙结构,只是楼板采用装配式叠合板,梁和柱都是现浇的,在计算柱子长度系数怎么取,混规6.2.21中的装配式楼盖是指有现浇层的还是无现浇层的


回复:有叠合层的结构,可按现浇结构。