答疑混8.2.3,取消钢筋网片会有什么不好的影响

[复制链接]
发表于 2025-10-4 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
任亚朋提问:请问朱总,我们做的一个综合管廊项目,地下综合管廊的迎土(水)侧,保护层厚度根据地下防水规范要求采用50mm。《混规》中8.2.3条中说纵向受力钢筋保护层大于50mm时,宜对保护层采取有效的保护措施,设计中采用了钢筋网片的设计,但后期业主强烈要求取消钢筋网片,请问朱总如果取消钢筋网片会有什么不好的影响,或者还可以采用什么其他的办法,来对保护层进行保护。混凝土外侧有防水卷材,且本地区现状管廊范围内无地下水。

回复:这是个很尴尬的设计,这个厚度的保护层,钢筋网介于可加可不加之间,抠规范呢,不加钢筋网也可以,但保护层确实厚度较大,如果施工阻力太大,也可以考虑适当加点纤维。