把握提问:朱总你好,地基规范8.4.18关于居压的要求,您的地基书建议按混规6.6.1-1计算,是否还应按混规附录D.5.1验算,我这样想是否多余,请朱总给予指正

回复:筏板(含梁板)基础的局部受压验算主要在柱下,当存在局压问题时,应优先考虑采用设置间接钢筋做法并验算,当局压问题不明显时,可按混规附录D验算素混凝土的局压(可不采取设置间接钢筋措施)。