ka 提问:朱总你好,混规8.3.4条有一条:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施,那么在计算预埋件时,受弯和受压的情况下肯定有受压钢筋,很少有只受剪或者拉的预埋件,那么是不是一般预埋件的锚筋不能采用弯钩或者一侧贴焊?但是预埋件锚筋直锚不够的时候做弯钩很常见啊,也不会都是不存在受压锚筋的,是不是预埋件可以不考虑这一条?

回复:受力(拉压)较大埋件的锚筋,不应采用钢筋末端弯钩与埋板焊接。