答疑混8.3.1、答疑混8.3.3,能否采用梁柱节点的锚固形式直段满足0.4la弯折段满足15d

[复制链接]
发表于 2025-10-5 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
换个名字么么哒提问:朱总,《混规》8.3.1和8.3.3规定受拉钢筋直锚长度最小为0.6la现在碰到两层的地下室采用直径28的均布抗拔锚杆,锚杆锚入底板的直段长度是否要满足0.6la的规定?这样算起来底板厚度最少需要600mm厚,甲方觉得厚度太厚,能否采用梁柱节点的锚固形式直段满足0.4la弯折段满足15d。望解答!谢谢!

回复:抗拔锚杆钢筋在底板的直锚长度还是应该满足不小于40d的要求,可以底板局部加厚。