答疑钢4.3.4,有啥其他补救措施吗?

[复制链接]
发表于 2025-10-5 21:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Liy提问:朱总,您好,请教个问题,《钢标》第4.3.4条,工作温度不高于-20度的受拉构件及承重构件的受拉板件,板材厚度不大于40mm时,质量等级不宜低于C级,如果实际无维护构件的钢框架受力构件梁及柱都用了B级的,有啥其他补救措施吗?要采取维护措施,改变钢结构的使用环境(满足B级钢材的使用要求)。


回复:要采取维护措施,改变钢结构的使用环境(满足B级钢材的使用要求)。