结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

答疑钢7.4.2,中断杆在平面外的计算长度该怎么考虑呢?

[复制链接]
发表于 2025-10-6 14:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
王利强 提问: 朱总你好,钢标7.4.2.1-2款,对于平面外压杆规定中,杆件相交于另一受压杆,但另一受压杆在交叉点中断但以节点板搭接,规范只规定了非中断杆件的计算长度的计算公式,但对于中断的杆件计算长度却没有给出计算公式,7.4.2.1-5也只规定了压杆中断而拉杆连续这种情况的计算公式,那么对于连续杆为压杆时,中断杆在平面外的计算长度该怎么考虑呢?

回复:压杆与压杆连接,本压杆在连接点用节点板与另一通长压杆连接,则本压杆平面外的计算长度为节点到交叉点的距离,而通长压杆的平面外计算长度加大(基本是L~1.35L),相当于本压杆靠在通长压杆上。相关说明可查阅我的钢标书138页,也可以听老朱说钢标。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-10-30 09:10 , Processed in 0.032541 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表