May 提问:朱总您好,想请问框架结构的外圈封边梁,工字型截面,仅承轻质墙板,由于跨度较大,所以梁高较高,腹板高厚比大于80,封边次梁仅腹板与主梁肋板铰接连接,按钢标6.4.1条计算满足要求。1、请问这种情况是否次梁可以不设置横向加劲肋了?2、看了您之前的回复,如图,考虑腹板屈曲后强度时必须设置支座加劲肋吗?仅腹板与主梁相连的次梁岂不是不能用6.4.1条?


回复:1、考虑屈曲后强度的梁,必须设置支座加劲肋、较大集中荷载处还应该设置中间加劲肋,且满足6.4.1的验算要求,其他位置的
中间加劲肋还应满足钢标6.3的要求。2、不满足上述要求就不能考虑屈曲后的强度。