柱子 提问: 朱总好,向您请教个问题:对于通过节点板连接的单角钢桁架腹杆,设计时《钢标》中的第7.1.3条和第7.6.1条
是否需要同时考虑?谢谢!

回复:对于单角钢而言,正规设计时单角钢中部拼接不应该采用单边连接,所以这两个系数用在不同部位,7.1.3用在端部,7.6.1主要考虑偏心连接对承载力和稳定的影响,主要在构件中部,一般情况下,这两个折减不同时考虑。