橙子cheng 提问:朱总下午好。 请问简支组合梁,如果中和轴在板内,即钢梁全截面受拉,采用塑形算法,那此时宽厚比是否可卡S4甚至S5?

回复:中和轴在混凝土楼板内的简支梁,组合梁考虑混凝土翼板的有效宽度,按钢标式(14.2.1-1)设计时,跨中属于最后形成塑性铰的截面,板件宽厚比等级不应低于S2级。实际工程中,简支组合梁建议按弹性组合梁设计,可降低板件宽厚比要求。