山东添加 提问: 您好朱总,有个已建成多层混凝土框架结构,内部中庭接建两层2-3跨的钢结构框架,有两个问题请教:1.混凝土部分刚度远大于接建的钢框架,钢框架能否按无侧移框架计算;2.接建的钢框架可否不考虑地震作用呢?
谢谢!

回复:1、只有满足钢标式(8.3.1-6)要求时,才可认定为无侧移框架,一般混凝土框架很难满足。2、这要看新建钢结构的结构布置(是否导致结构过大的扭转等)及周围混凝士结构能否承担钢结构的地震作用。