江西小梁 提问: 朱总,单角钢焊缝计算时候强度设计值是否要乘0.85,我看不同作者的习题有的说规范没提,不用,有的又按照新钢结构设计手册又乘了。请朱总解惑

回复:焊缝连接强度折减只有钢标4.4.5-4所列的情况,其他情况不用折减。注意区分构件和连接。