江苏孟佳提问:朱总,您好。关于钢框架做外包式柱脚时,首层钢柱的计算高度是取到钢筋混凝土短柱的顶部,还是取到柱脚底板处呢,根据钢标12.7.7的条文说明,图21计算简图,弯矩最大处截面即在钢筋混凝土外包短柱顶部处,柱脚底板处弯矩为零。那么是否可以理解为塑性铰会出现在钢筋混凝土短柱顶面,钢柱首层计算高度可以取到外包柱顶面处,谢谢。

回复:如果短柱截面面积足够大(满足钢柱在短柱顶嵌固要求,本质是柱墩),则钢柱的计算长度可计算至短柱顶,如果不满足钢柱在短柱顶嵌固条件,则钢柱计算长度还是应该到柱脚底板顶。