答疑钢12.7.7,是不是图集错误,应该都有灌浆料?

[复制链接]
发表于 2025-10-10 08:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京一小林 提问: 朱总您好,请问16G519多高层民用建筑钢结构节点构造详图中39页外包式刚性柱脚结点中柱脚底板下没有二次灌浆料,但是40页埋入式柱脚节点中有二次灌浆料,钢标规范图12.7.7中也有濯浆料。问题1、是不是图集错误,应该都有灌浆料?
2、图12.7.7中灌浆料没有45度切角,图集中40页埋入式有45度切角,哪个正确?

回复:应该有灌浆料,否则钢底板下不密实。2、按规范做法,45度切角是理想的画法。