答疑钢11.5.1,是否可对垫圈厚度不作此要求?

[复制链接]
发表于 2025-10-11 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江-俞工 提问: 朱总:您好!钢标11.5.1 第4小条规定,高强度螺栓摩擦型连接盖板按大圆孔、槽孔制孔时,应增大垫圈厚度,对M24螺栓,厚度不宜小于8mm。此垫圈厚度已需采用钢板定制。请教两个问题,其一对于开设长圆孔高强度螺栓承压型连接时,是否可对垫圈厚度不作此要求?其二是否所有的长圆孔高强度摩擦型连接均需按此条文对垫圌厚度作规定?谢谢!


回复:按大圆孔或槽孔制孔时,相应的要求不能放松。