答疑钢12.7.7,还需要灌注不小于钢柱边长高度的混凝土?

[复制链接]
发表于 2025-10-12 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保定-杨提问:朱总,您好。钢标12.7.7条第5款关于外包柱脚:1.管内灌注的混凝土高于外包混凝土是什么作用?2.当有地下室时,地下室采用型钢混凝土柱,那么0.000以上首层钢柱是否还需要灌注不小于钢柱边长高度的混凝土?


回复:1、确保钢管混凝土有效截面(超灌高度以下截面)满足设计要求。2、型钢混凝土的混凝土在型钢外面,质量有保证,不需要。如果是钢管混凝土则需要。