功夫结构提问:朱总您好,请问采用《钢标》性能化设计时,(1)复核17.3.5长细比限值时,计算长度系数和常规设计取值一样吗?(2)P-A二阶弹性分析和抗震性能化设计可以同时用吗?(3)采用了P-△二阶弹性分析计算长度系数取1.0,也同样适用17.3.5对吗?谢谢

回复:1、一样。2、两者不同时采用,P-4弹性分析适用于非抗震的常规设计,性能化设计是弹性设计后按中震进行的抗震设计内容。3、适用。