秦皇岛~海工提问:麻烦请教朱总,钢结构埋入式柱脚抗震设计时,如果已经满足高钢规8.6.4-1~5即极限受弯承载力要求,是不是不用再满足钢标12.7.8钢柱埋入部分四周主筋箍筋按混凝土规范弯剪计算的要求?构造配置就行了?

回复:钢柱脚的抗震设计应该分两步走:一是,按钢标进行弹性承载力验算(包括非抗震和小震)并满足构造要求;二是,按高钢规进行极限承载力验算。两者不是相互替代,都要验算。