浙江_赵工提问:朱总:请教您一下,框架梁如果四周无楼板,那么支座处的整体稳定如何计算和保证。《钢标》6.2.7只给了有楼板的情况,无楼板规范没说!


回复:没有楼板时,要采取措施(如设置水平支撑等),确保梁的整体稳定性(上下翼缘都要满足);有楼板时,梁顶平面外的整体稳定有保证,6.2.7是借助梁顶的整体稳定,采取措施保证梁下翼缘的稳定性。