GGG-Ly提问:朱总,先祝您身体健康。1.请问钢标10.1.3要求柱不参与梁弯矩调幅,请问混凝土结构柱子的是否参与梁调幅。即混凝土结构的柱子弯矩是否需要根据调幅后的弯矩调整?2.上述的问题,在持久设计状态和地震作用状态是否有区别呢?即弹性分配和强柱弱梁。谢谢朱总解惑。

回复:1、框架梁柱节点按弹性分析时,考虑节点弯矩平衡,梁端弯矩和柱端弯矩均按弹性刚度分配(节点弯矩是平衡的),梁端弯矩调幅只影响梁端弯矩,不影响柱端按刚度分配的柱端弯矩。2、持久设计状况设计时,按持久设计状况的荷载计算构件的弹性内力(不调幅)满足基本承载力的要求。强柱弱梁验算时,梁端弯矩可以考虑调幅,柱端总弯矩应满足相应梁端弯矩(或实配承载力)乘放大系数的要求,并按柱端弹性弯矩的比例系数,在柱端之间分配。