答疑钢7.4.7,是不是应该无要求

[复制链接]
发表于 2025-10-13 16:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文涛 提问: 根据钢标7.4.7,犀盖系杆似乎应按拉杆。厂房柱间交叉支撑、犀盖支撑,系杆均按拉杆,拉杆似乎是强度和长细比控制,不受宽厚比控制,是不是应该无要求呢,钢标我看宽厚比都是受压构件的

回复:钢标7.4.7条的系杆,专指始终受拉力的杆件,屋顶系杆传递拉压力(如山墙风荷载下),不能按拉杆设计。拉杆没有板件宽厚比要求,只控制长细比即可。