长沙_王工 提问: 朱总,
截面需要按照有效截面按照钢标8.4.2条第2款计算,抗弯强度计算考虑了有效截面,抗剪强度没有公式。我是不是可以理解为抗剪强度计算还是按照6.1.3条。里面的S和I按照毛截面考虑,不用考虑有效截面方法。

回复:考虑腹板屈曲后的强度,应6.4.1验算