海门~茅工 提问: 朱总,有个问题想了很久,想请教一下,新钢标7.3.2条中φAf,是否应该写成构件腹板宽厚比满足7.3.1条时取qAf,构件腹板宽厚比不满意7.3.1条时,应该写成pAef更合适啊?

------7.3.3条采用不考虑7.3.2条情况的判别,要求偏严,但直接计算考虑有效截面的稳定承载力,计算简单,