朱总,关于局部受压f值的确定,局部受压面积小于0.3时,可不考虑f的面积调整;但是如果墙段面积lxb小于0.3时还是要面积调整f值的哈(此处讲的是无筋),谢谢朱总。
FnPgaqGSzRYT4PqrQ8apemRTfB-V.jpg
答:局压验算不考虑小面积的调整。