朱总您好,混规11.9.3说由地震组合的不平衡弯矩在板柱节点引起的等效集中反力设计值应乘以增大系数,请问一下您这个增大系数是只给式F.0.1-1的2项乘,还是1,2整体都成,个人认为只给2项乘,不知是否正确,请您有空了给确认下,谢谢朱总。
FiD4jjlnPg063-M14xPcTKu3NPBt.jpg
答:你的理解正确