朱总您好,砌规5.2.5在求ф的值时,取β和e按5.1.1取值。我的疑问是:1.此时的e是否可以视为是N0+Nl合力对垫块形心偏心距,因为N0作用在垫块形心,所以垫块上的弯距M=Nl×e0,e0为Nl到垫块形心的距离,所以偏心距e=M/(N0+Nl)。2.另外一种观点则认为此时的e应视为是N0+Nl合力对壁柱形心(不包括翼墙)的偏心距,但是根据4.2.5壁柱此时受到上部墙体荷载Nu作用在上部墙体形心以及Nl和梁端弯距作用,此时取N0+Nl合力对壁柱形心(不包括翼墙)的偏心距似有不妥。以上观点不知道哪种正确,还请朱总指正,万分感谢!
答:N0+Nl合力对垫块下砌体墙(墙全厚)的偏心矩。