桩基混凝土强度不达标怎么办?

[复制链接]

9632

主题

1万

帖子

16万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
160707
发表于 2018-9-29 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
朱总,有个项目的桩基混凝土强度不达标,抽检了13根桩,每根桩两组试块,测出来的混凝土强度推定值有两组不满足,我想请教的是这个推定值跟哪个强度作比较,这很关键,是设计值,标准值,还是其他什么值?目前不满足的两组值推定值大概是设计值的1.4倍,请问有没有问题?如果不满足,如何补救?
答:桩身混凝土是否满足要求,由试验数据确定,检测单位出具报告,要查明不合格原因,如果可以降级使用时,应由设计进行核算。