答疑荷5.5.1,室外栏杆荷载需要与风荷载同时组合吗?

[复制链接]
发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问:荷规5.5.1条的室外栏杆荷载需要与风荷载同时组合吗?如果需要的话可以用频遇值组合吗?栏杆荷载与风组合之后栏杆截面往往做的比较大,业主和建筑师比较难接受,从实际使用时考虑大风天气时基本不会有栏杆荷载,所以向您确认下是否同时组合。

回复:需要同时组合,就用基本组合。不能说组合后栏杆截面大,就不考虑组合,截面大是由于风荷载大。