牛仔提问:朱总,有个三桩承台,施工单位施工的时候一根桩位置比设计位置向内偏差为140,一根桩比设计位置向内偏差60,桩基规范的允许偏差为100。这种可以不处理吗?

朱总回复:如果只是桩的定位偏差,桩本身的质量没有问题,需要设计复核验算,若满足要求,可以不对桩处理,相应调整承台尺寸及配筋即可。