答疑荷4.0.1,消防水池荷载是按恒载考虑还是活载?

[复制链接]
发表于 前天 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南-李工 提问: 朱总您好、请问一下消防水池荷载是按恒载考虑还是活载?是否依据《荷规》4.0.1条?

朱总回复:消防水池的水具有恒载和活载的双重特性,和荷载规范4.0.1条提到的水压力(主要指恒定水位的水压力)还不一样,结构设计时可包络设计(承载力设计取活载,变形计算按恒载)。